匿名用戶 2011-03-11 15:24:50 | 河北省 其他專業 | 1277查看 4回答
接地的問題
河北定額 有一建筑是單層鋼結構,基礎為獨立基礎,獨立基礎之間由地梁連接,該建筑利用鋼柱做引下線,接地裝置采用基礎槽內敷設-40*4鍍鋅扁鋼和基礎鋼筋作為接地極,施工時將扁鋼焊接成閉合回路。 按我的理解,需要計算-40*4接地母線敷設,那么還需要計算接地極或者均壓環嗎?焊接是不是也得計算???
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納接地裝置采用基礎槽內敷設-40*4鍍鋅扁鋼和基礎鋼筋作為接地極,施工時將扁鋼焊接成閉合回路。 需要計算-40*4接地母線敷設,需要計算接地極,關于均壓環就要看設計是怎么樣的形式了,一般基礎接地中就不算均壓環的量了!
2011-03-12 10:34:34
-
需要計算-40*4接地母線敷設,還需要計算接地極,和接地網調試
2011-03-11 15:26:16
-
需要計算-40*4接地母線敷設,接地極必須要算的,做不做均壓環要看你 的設計說明,單層鋼結構一般不考慮均壓環,你所說的焊接是說明意思,我不太明白,看是什么情況了,要是需要跨接的地方,是要結算跨接線的,按處計算1
2011-03-11 19:17:06
-
-40*4接地母線是必須要算的,均壓環也要算,因為均壓環就是把基礎梁里的鋼筋焊接起來形成一個閉合的回路。。。
2011-03-11 21:09:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看