匿名用戶 2011-03-08 20:28:52 | 河南省 其他專業 | 944查看 1回答
圖紙做法問題
1、筏板基礎側壁1:3水泥砂漿找平能不能套用屋面防水工程中墻面找平子目? 2、地下室外墻鋪貼保溫板,筏板基礎的側邊,及直面面積需不需要計算? 3、地面做法中工程做法: 1)50厚層C20細石混凝土隨澆隨抹 2)素水泥砂漿 3)地下室底板基層做法。 問題:設計院又給出個地下室底板做法(自上而下)20厚1:2.5水泥砂漿+防水混凝土地板(厚度由結構決定) 套定額50厚細石混凝土還用不用套了?后出得做法的是不是地下室地板基層做法的補充? 4、地下室內墻做法為1:2.5水泥砂漿粉刷砌塊墻面20mm,定額子目中水泥砂漿粉墻面材料中有混合砂漿1:0.5:4,這個混合砂漿能不能換成水泥砂漿? 呵呵 謝謝各位老師
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、筏板基礎側壁1:3水泥砂漿找平能不能套用屋面防水工程中墻面找平子目?不能 2、地下室外墻鋪貼保溫板,筏板基礎的側邊,及直面面積需不需要計算?不需要 3、地面做法中工程做法: 1)50厚層C20細石混凝土隨澆隨抹 2)素水泥砂漿 3)地下室底板基層做法。 問題:設計院又給出個地下室底板做法(自上而下)20厚1:2.5水泥砂漿+防水混凝土地板(厚度由結構決定) 套定額50厚細石混凝土還用不用套了?不用套了 后出得做法的是不是地下室地板基層做法的補充?是設計更正 4、地下室內墻做法為1:2.5水泥砂漿粉刷砌塊墻面20mm,定額子目中水泥砂漿粉墻面材料中有混合砂漿1:0.5:4,這個混合砂漿能不能換成水泥砂漿?除非砂漿配合比有調整才能換算,
2011-03-08 20:34:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看