關于廣東定額中鋼筋消耗量問題
我在與甲方對量過程中,一開始由鋼筋定尺所造成的搭接是不計入損耗的,后來甲方提出由鋼筋定尺所造成的搭接是屬于非設計性搭接,而廣東定額中的鋼筋損耗就已經包括此類搭接了,所以要扣除。根據定額站的解釋是:廣東定額中鋼筋損耗為4.5%,其中制作損耗2%,非設計性搭接的損耗2.5%。但是我們這個工程的地下室由于面積大,總共用了3500t左右的鋼筋,而由鋼筋定尺所造成的搭接卻有160t,這遠超過2.5%的損耗,請問這個問題將如何處理?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是非設計的搭接,如梁或鋼筋通長100m,這里面不能計算搭接鋼筋,而樓層柱是要計算搭接,柱這種情況就是設計搭接,它不可能通長計算。你這3500t的鋼筋,卻有160t的搭接,肯定是在某個部位搞錯了。 “沒有搞錯,就是地下室面積過大,由鋼筋定尺所造成的搭接特多”將筏板鋼筋的定尺調整為不計算搭接看一下搭接量,這部分是不能計算的。
2011-03-08 08:38:09
-
1、鋼筋按實際計算,總量只調整制作損耗量。
2011-03-08 17:57:14
-
在廣東定額中,鋼筋的計算規則設置中,已經包含了鋼筋的非設計性搭接部分 這部分非設計性搭接是不算量計價的
2011-03-08 08:34:39
-
定額已綜合考慮,就不能再計算非設計性搭接。
2011-03-08 08:31:02
-
只能由施工單位自己承擔
2011-03-08 13:02:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看