匿名用戶 2011-03-05 09:02:06 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 954查看 4回答
基礎層框柱、暗柱箍筋為什么有的計算2根,有的計算2+Ceil(1050/100)+1根
有2層地下室,基礎層框柱、暗柱箍筋為什么有的計算2根,有的計算2+Ceil(1050/100)+1根(計算設置處是默認的2根)??? 計算為2+Ceil(1050/100)+1根的箍筋,該位置柱的底標高并不低于基礎梁的底標高,該位置柱的底標高為底板底標高,底板400厚,基礎梁 為下翻梁 梁高1500?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是因為在籄梁處,箍筋加密了。
2011-03-05 09:09:06
-
計算2根的是基礎層框柱、暗柱深入基礎梁或基礎筏板的插筋的箍筋,計算2+Ceil(1050/100)+1根的是基礎層框柱、暗柱底標高至上層結構底標高凈高內的箍筋
2011-03-05 09:06:07
-
基礎內的柱只計算兩個箍筋,其他部位按照圖集計算
2011-03-05 09:05:19
-
根據給出的計算式和標準圖集分析,你的柱子寬度大于基礎梁的寬度。計算式中的2根箍筋是筏板內柱子的箍筋,Ceil(1050/100)+1是柱子在基礎梁超出筏板部分的箍筋。
2011-03-05 10:02:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看