151****3185 2011-02-21 17:55:14 | 河北省 其他專業 | 2067查看 3回答
排水的阻水圈、伸縮節
請教專家: 立管是PVC的 1、設計:排水立管每層設伸縮節。伸縮節是否單獨套項?如果不套項還用補主材費嗎? 我看見有人用第九章9-542(河北)套的,但是通風是按面積算的,我覺得不太合適。 2、設計說明:排水立管穿樓板處每層設一阻水圈(確定不是阻火圈)。阻水圈是否用套定額或補主材?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納排水立管每層設伸縮節。伸縮節是否單獨套項?不用套項也不用補主材費,它應該屬于排水管件。 、設計說明:排水立管穿樓板處每層設一阻水圈(確定不是阻火圈)。阻水圈是否用套定額或補主材? 設一阻水圈我認為應該套定額,因為塑料排塑接頭零件中材料名稱中沒有此類管件(可參考08定額第8冊240頁)
2011-02-22 09:14:30
-
1、已含在定額內; 2、阻水圈可以套定額和補主材。
2011-02-21 18:00:26
-
立管是PVC的 1、設計:排水立管每層設伸縮節。伸縮節是否單獨套項?如果不套項還用補主材費嗎? 我看見有人用第九章9-542(河北)套的,但是通風是按面積算的,我覺得不太合適。 2、設計說明:排水立管穿樓板處每層設一阻水圈(確定不是阻火圈)。阻水圈是否用套定額或補主材? 1.你的理解是正確的,已含在定額內,不能另套子目和材料單價。 2.阻水圈不用套定額子目,只計其主材價格就行了。
2011-02-22 16:45:46
-
一個建筑的雨水內排橫管的伸縮節,應該用什么樣的呢,就用塑料的還是別的什么樣的,塑料的恐怕漏水吧!
-
UPVC排水管套定額的時候是否用計穿樓板套管?阻水圈呢?
UPVC排水管套定額的時候是否用計穿樓板套管?設計要求設置阻水圈,套定額的時候是否給呢? 要是金屬排水管是否要給穿樓板套管呢???
-
安裝工程中排水管的三通用算嗎?伸縮節110的大概多少錢一個?
1 安裝工程中排水管的三通用算嗎?伸縮節110的大概多少錢一個? 2。翼輪濕式水表50的和25的LXE-15E大概多少錢?
-
在計算給排水管的時候是不是應該吧伸縮節的長度扣除啊,在計算該排水管的時候是不是應該扣除什么啊?新手指
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看