136****2065 2011-02-20 10:18:33 | 河南省 土建算量GCL2013 | 4362查看 5回答
剪力墻與梁、暗柱重合時怎么計算工程量
剪力墻與梁、暗柱重合時怎么計算工程量
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱、暗梁屬于剪力墻的加強構造,屬于剪力墻的一部分,套剪力墻相關的定額子目,所以在算量軟件里暗柱、暗梁是不需要的用畫圖的,只畫剪力墻即可,剪力墻與梁、暗柱重合時畫上剪力墻即可,按剪力墻計算工程量即可。但在鋼筋軟件里暗柱、暗梁是需要的用畫圖的,否則計算的鋼筋就不正確了。
2011-02-20 11:15:09
-
剪力墻與梁、暗柱重合時怎么計算工程量? 我的回答:暗柱是剪力墻的組成部分,是包含在剪力墻內的,直接計算剪力墻工程量就是了,軟降會自動進行處理的。
2011-02-20 10:22:47
-
剪力墻與梁、暗柱重合時怎么計算工程量 軟件在計算三者構件時會自動進行扣減,你可以在匯總計算后分別查看他們的計算式來驗證。
2011-02-20 10:26:14
-
剪力墻與梁、暗柱重合時的工程量計算,需要注意的是暗柱應該套用剪力墻的定額,這樣計算出來的工程量才會是正確的,軟件在計算時會自動按計算規(guī)則來進行各自的工程量計算及自動進行扣減
2011-02-20 10:53:08
-
請問在圖形軟件中 有暗柱這個構件嗎 暗柱在軟件中是可以用框架柱代替 但是此時框架柱和剪力墻體積之和不變 而且你套框架柱定額的時候 還是需要套剪力墻的定額的 墻計算規(guī)則 第37條 現澆砼墻體積與柱的扣減 是1扣柱體積 第32條 現澆砼墻體積與梁的扣減 4墻上平行梁,墻與梁同厚時,墻不扣減梁 否則墻扣減梁墻相交的實際體積;與梁非平行相交無影響
2011-02-20 17:04:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看