  • 風機盤管與通風管道的問題

    請問 風機盤管除了與給、回水管連接,是否還要與通風管道連接呢 對這方面不是太懂
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    風機盤管與供、回水管,冷凝水管連接,供回水管提供熱水或冷水。風機盤管再與通風管道連接,將熱風或冷風吹向室內(nèi)。

    2011-02-19 15:19:58 

  • 風機盤管需要連接,風機盤管是與供回水管道連接,也要與通風管道連接,通過風機把能熱水所散出的能量吹到通風管道內(nèi)的原理送到每個出風口,所以需要連接,不連接的話風吹不到管道里。

    2011-02-19 12:21:31 

  • 風機盤管與給、回水管連接,不要與通風管道連接。

    2011-02-19 11:59:08 

  • 風機盤管一般與送風管道、回風管道連接,也有設計回風與新風管道連接的。

    2011-02-19 12:44:33 

  • 風機盤管與通風管道和風口連接。

    2011-02-19 18:06:12 