匿名用戶 2011-02-11 14:12:22 | 四川省 其他專業 | 2218查看 3回答
HYA-400*(2*0.5)應該套哪個定額?
圖紙上顯示一樓箱子出來的線是HYA-400*(2*0.5),然后由下至上從一樓至22樓分到四個分線箱,各去了100對。 問題有2個, 一:這個量的算法。我應該算成四根線是不,將四根長度加起來嗎? 二:應該是套 {大對數非屏蔽電纜 管/暗槽內穿放測試≤100對} 嗎? 這個問題一直都是蒙的 希望那位高手大哥解決下 順便詳盡的說下理由可以嗎 不勝感激
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙上顯示一樓箱子出來的線是HYA-400*(2*0.5),然后由下至上從一樓至22樓分到四個分線箱,各去了100對。 問題有2個, 一:這個量的算法。我應該算成四根線是不,將四根長度加起來嗎? 二:應該是套 {大對數非屏蔽電纜 管/暗槽內穿放測試≤100對} 嗎? 一:你的理解是對的,將四根長度加起來。二:是。套 {大對數非屏蔽電纜 管/暗槽內穿放測試≤100對}定額子目。
2011-02-11 14:34:36
-
應該是100(2*0.5)分別到四個分線箱
2011-02-11 14:27:07
-
參閱100對的編制補充定額
2011-02-11 15:02:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看