匿名用戶 2011-02-09 10:45:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1441查看 4回答
現澆板的板負筋是通長的怎么才能畫上
現澆板的板負筋是通長的怎么才能畫上,還有底部受力筋用跨板受力筋畫可以嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先,你要分清你計算的鋼筋是什么鋼筋,板要計算的有板受力筋(底筋、面筋),跨板受力筋,板負筋,分布筋,每一種鋼筋的計算方法都不一樣,所以不能用哪個代替哪個,要分清鋼筋應該是哪個
2011-02-12 16:26:51
-
通長負筋,用負筋布置時,輸入左右支座的長度。用受力筋的面筋布置也行,當是跨板時,可以選擇多板布置。,
2011-02-09 10:59:07
-
現澆板的板負筋是通長的,可以在受力筋中布置,直接定義為板的面筋即可;
2011-02-09 11:02:39
-
通長受力負筋用跨板受力筋畫,不可以它倆的錨固不一樣
2011-02-09 11:24:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看