  • 安裝工程中室外給水管埋土安裝問題

    安裝工程中室外給排水管埋土安裝方式是否需要計算挖溝槽土方。。如果要是套用市政定額嗎。。那么挖多深。。多寬呀。。DN50的管徑。。。。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    可以套用市政定額,一般給水管道埋深為0.7m,寬度可按管徑在每側增加0.2m來計算

    2011-01-28 11:52:22 

  • 室外排水管溝土方是要單獨計算的,一般設計埋深是700MM 管溝土方以管井(包管溝)最大水平投影面積乘以挖土深度(交付施工場地標高至溝底或墊層底高度)以體積計算

    2011-01-28 11:50:17 