挖孔樁鋼筋問題 剪力墻鋼筋問題
1:挖孔樁的主筋(也就是縱向鋼筋,不是螺旋箍筋哈)為什么沒乘以搭接修正系數,我們這里的預算員在算挖孔樁縱筋的時候沒乘以修正系數 到底怎么回事 2:剪力墻的豎向鋼筋是橫向還是縱向的 3:挖孔樁的網片鋼筋是什么 安在挖孔樁哪的 ?怎么手算鋼筋量?挖孔樁的網片筋就是圖紙上指的護壁的加筋肋和加筋箍嗎?那護壁鋼筋的彎鉤一般取的多少啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、挖孔樁的主筋不乘修正系數,但是要計算搭接! 2、看圖集 3、挖孔樁有網片筋?應該是其他鋼筋吧!彎鉤要看多少度。45、90、180度分別是 3.5D、4.9D、6.25D。
2011-01-27 13:02:19
-
剪力墻的豎向鋼筋是橫向的
2011-01-26 22:28:33
-
1、挖孔樁的主筋不乘修正系數,但是要計算搭接。 2、剪力墻的豎向鋼筋是縱向的。 3、挖孔樁的網片筋就是圖紙上指的護壁的加筋肋和加筋箍,護壁鋼筋的彎鉤一般取12.5d。
2011-01-28 09:49:08
-
挖孔樁有螺旋的也有不是螺旋的,豎向鋼筋與樁同長,損耗在定額中包含; 剪力墻的豎向鋼筋是縱向的; 網片就是包在樁外壁的鋼絲網片,相當于樁的側表面積
2011-01-29 10:01:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看