匿名用戶 2011-01-21 16:58:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 1回答
梁鋼筋單邊加密
有一個工程 框架梁已經按規范設置了加密區如A8@100/200 某些未設置箍筋加密的梁鋼筋說明如下: 邊框梁跨中有次梁相交時,次梁靠近主梁一端 ho 范圍內箍筋應加密為@100。 在廣聯達鋼筋抽樣2009 該怎么設置加密呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納次梁內,在原位標注輸入箍筋加密@100。
2011-01-21 17:39:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看