123.123sxf@163.com 2011-01-15 11:42:08 | 河南省 其他專業 | 1474查看 3回答
分支電纜的問題
在河南03定額解釋中給出這樣一句話: 預分支電纜的分支接頭(中間頭)在生產廠家內已預制好,所以執行定額時,不再計取電纜中間接頭制作安裝。分支電纜終端頭可執行焊、壓接線端子定額。 我想問的是后面這句話“分支電纜終端頭可執行焊、壓接線端子定額。 ”是什么意思? 是分支電纜和配電箱連接時候不再計算電纜終端頭,而執行接線端子嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納就是分支電纜和配電箱連接時候不再計算電纜終端頭,而執行接線端子的意思。
2011-01-15 11:53:07
-
所說的意思是:預分支支電纜的終端的接線頭不能按照電纜終端頭的制作安裝計算,而是應該根據分支支電纜的導線端頭的截面積和線頭的個數套焊、壓接線端子的定額子目。
2011-01-15 12:22:57
-
是分支電纜和配電箱連接時候不再計算電纜終端頭,而執行接線端子的定額項;
2011-01-15 11:57:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看