  • 頂層剪力墻垂直筋錨固問題

    請問如圖:計算設(shè)置-剪力墻 中的頂層剪力墻垂直筋錨固起點默認為從板底開始計算錨固,那么1、中間層又如何???2、如果剪力墻上面有框架梁,那么是不是應該從梁底開始計錨固?謝謝

    直筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:在中間層不是按錨固算,應該是收頭做法,只有在頂層才是按錨固要求做的。2、到了頂層當墻頂的框架梁寬度大于墻寬時,是從梁底開始算錨固的,如果框架梁的寬度同剪力墻時應該還是從板底算錨固。

    2011-01-12 09:40:53 

  • 一般是從梁底開始計算錨固。

    2011-01-11 21:40:58 

  • 如果是綁扎的話垂直鋼筋伸出頂板一個搭接,當然根據(jù)街頭錯開百分率有些垂直筋還要有個錯開搭接率,通常是0.3的搭接;如果是機械連接的話伸出頂板500,鋼筋錯開35*D;到了頂層時,有梁的話就應該從梁底開始伸進去一個錨固!