  • 鋼筋的搭接和錨固長度我一直沒搞懂啊 高手幫忙啊

    挖孔樁縱筋是不是也要分抗震和不抗震 這里是3級抗震 B16的鋼筋 C30砼 請問搭接是多少倍D啊 這里的預算員寫的是41D我不明白 還有是不是超過8M的都要搭接啊 還有就是螺旋箍筋的搭接又是怎么定義的啊 這里是C30 A8@200的螺旋箍筋搭接是多少啊謝謝 這里的預算員寫的12.5D

    問題補充:對了是縱筋和螺旋箍筋的搭接還有彎鉤長度分別是多少,我知道03G101這些我是想問 3級抗震 B16的鋼筋 C30砼 搭接應該是31D撒 但是我們這里的預算員寫的是41D我不明白 還有就是C30 A8@200的螺旋箍筋搭接是多少 我們這里的預算員寫的12.5D 我也沒搞懂

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    搭接長度和你的搭接百分率有關,這是搭接和錨固的關系,錨固有和混凝土等級,抗震等級,鋼筋級別三方面有關,具體參照03G101-1

    2011-01-12 09:19:14 

  • 多少米一個搭接要看當?shù)氐亩~規定。至于搭接的倍數在圖紙沒有說明的情況下要在圖集里找,圖集里有張表,在表里能先查到錨固,再用錨固值*一個系數就是搭接。 在03G101-1圖集的24頁有詳細說明。

    樁

    2011-01-10 17:15:30 

  • 1、樁身的縱向鋼筋不超過9米不應有搭接,也不必要搭接。 2、螺旋箍筋的搭接長度不小于Lae;不小于300;且要鉤住縱筋,螺旋箍筋的開始和結束應重合一周半。螺旋箍筋的彎鉤平直段不小于10*d。 3、搭接和錨固可參考03G101圖集 4、非大型的公共建筑一般抗震是3-4等級。

    彎鉤

    答疑解惑

    2011-01-10 17:25:11 

  • 這個鋼筋的生產是有固定尺寸的e所以要有搭接的

    2011-01-10 17:03:31 