匿名用戶 2011-01-06 08:16:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 595查看 6回答
從2009導入過來的剪力墻加上暗柱和連梁的砼和模板量,與導過來把暗柱和連梁的構件刪除后只剩砼墻的砼和
從2009導入過來的剪力墻加上暗柱和連梁的砼和模板量,與導過來把暗柱和連梁的構件刪除后只剩砼墻的砼和模板的量一樣嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個不好說的,要看看在鋼筋軟件中是否在暗柱處布置墻體沒有,有時連梁處也有墻體的,只要是墻體貫通布置,就可以在圖形算量軟件中將暗柱和連梁進行刪除(必須是同寬構件),這樣才能保證混凝土梁基本保持一致。模板量是不一致的。按照連梁時是考慮底模板的,而墻體是不考慮底模板的。
2011-01-07 08:10:07
-
本身暗梁、暗柱、連梁就是剪刀力墻的一部分,這些構件是不用另外計算的,導過來后計算的砼總數是一致的,只是模板量會增加,因為導入來它們的計算規則有變化。
2011-01-06 08:22:14
-
鋼筋導入圖形的時候,暗柱和連梁構件是不應該導入的;
2011-01-06 08:19:56
-
那要看你,暗柱和連梁部位畫墻了嗎,要是畫了,那就是一樣的,要是沒畫,就可能一樣,
2011-01-06 08:20:11
-
看你在建立鋼筋模型的時候,有沒有在有暗柱的地方,都畫了剪力墻? 如果都滿畫了,那么沒必要導入暗柱,如果有一部分沒有滿畫,那么都應該導入暗柱來計算砼方量。 所以建議在做鋼筋時,剪力墻都滿畫。
2011-01-06 09:10:59
-
從2009導入過來的剪力墻加上暗柱和連梁的砼和模板量,與導過來把暗柱和連梁的構件刪除后只剩砼墻的砼和模板的量一樣嗎 只要你按住的位置畫有剪力墻,與導過來把暗柱構件刪除后只剩砼墻的砼和模板的量應該是一樣的;但連梁要看下面是剪力墻還是填充墻,如果是剪力墻,連梁是可以刪除,如果是填充墻連梁是不能刪除的,否則計算的混凝土及模板的量就不正確了。
2011-01-06 10:22:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看