  • 暗梁的設置

    暗梁的設置, 設計說明每層剪力墻上端均設400高的暗梁,配筋為3c16;3c16。在暗梁的設置方面與施工意見不同。我的理解是在剪力墻上設置暗梁,錨入端柱(或暗柱),而施工方的理解是剪力墻的端部也要設置。 如圖:Q-1上部的暗梁在GZJ-1的長邊(即1000mm方向)是否要設置

    端柱

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    您的理解是正確的。 用直線畫法畫Q-1的暗梁時,雖然可以畫到GJZ-1、GJZ-11的轉角處,但計算暗梁的鋼筋量時,其鋼筋長度只計算到柱邊+錨固。暗梁箍筋起始、終止距離距柱邊50mm。 但有一點得注意,如果設計圖對暗梁的節點作了特別說明,要求通長鋼筋繞過節點不打斷,那么施工方的說法就是對的。施工方可能想說的是暗梁鋼筋布置到轉角另一端。

    2011-01-06 02:28:43 

  • 你說的是圖片上側橫向的位置吧,沒有墻就不用施工和計算。 “GZJ-1是剪力墻的邊緣約束構件。那該布置嗎?”總之暗梁只有在剪力墻上才有。在沒有墻的位置是布置不上暗梁也是個證明。

    2011-01-05 23:16:08 

  • 設計說明每層剪力墻上端均設400高的暗梁,配筋為3c16;3c16。是在剪力墻上設置暗梁,錨入端柱(或暗柱),你的理解正確。 圖中Q-1上部的暗梁在GZJ-1的長邊(即1000mm方向)不用設置暗梁。

    2011-01-06 07:10:41 

  • 暗梁是依附在剪力墻上的構件,在暗柱中不應該有暗梁

    2011-01-06 15:22:19 