為什么化糞池的混凝土、模板比消防水池的混凝土、模板費用高好多?
各位老師,請問一,為什么化糞池的混凝土、模板比消防水池的混凝土、模板費用高好多?施工復雜嗎?二,地下單獨的消防水池、化糞池用計算模板超高費嗎?三,化糞池的腳手架:以其內壁周長乘以自然地坪距底板上表面高度以面積計算,套12-229 里腳手架合適嗎?四,底板腳手架以底板面積計,套12-230 滿堂基礎腳手架合適嗎?五i,垂直運輸費套12-249無地下室的基礎埋深4m以上 子目合適嗎?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,為什么化糞池的混凝土、模板比消防水池的混凝土、模板費用高好多?施工復雜嗎?
這是根據國家基礎定額編制的,消防水池施工簡單一些,化糞池施工比消防水池復雜,模板損耗量會大一些,所以化糞池模板費用高,但也不是高很多的。具體是否合理,不是我們考慮到問題,我們只管按照定額計算即可。
二,地下單獨的消防水池、化糞池用計算模板超高費嗎?
因它們都是構筑物,所以不能計算模板超高費的。
三,化糞池的腳手架:以其內壁周長乘以自然地坪距底板上表面高度以面積計算,套12-229 里腳手架合適嗎?
化糞池內凈高不大于3.6米,所以不能計算腳手架費用的。
四,底板腳手架以底板面積計,套12-230 滿堂基礎腳手架合適嗎?
屬于構筑物,不能計算滿堂基礎腳手架費用的。
五i,垂直運輸費套12-249無地下室的基礎埋深4m以上 子目合適嗎?謝謝
不能套12-249子目計算垂直運輸費的,只能套12-277(垂直運輸費水池及其他)子目計算垂直運輸費,工程量為化糞池的現澆預制混凝土用量計算即可。
2014-11-03 15:48:01
-
因為籗有頂蓋。
2014-11-01 08:34:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看