匿名用戶 2011-01-02 23:35:43 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4423查看 2回答
墻柱部位搭接箍筋加密
我設置一個有搭接的柱子 然后調了個加密 調了個不加密 但是箍筋沒有任何變化?為什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱的加密范圍在 工程設置——計算設置——柱 里進行設置,如果不修改則采用默認的加密范圍。前提條件是:柱屬性中必須有箍筋加密信息,比如框架柱 A8@100/200 用斜杠分開的數字中,100為加密區間距,200為非加密區間距,如果沒有斜杠分開的數字,則表示沒有加密區箍筋。 構造柱的加密箍筋信息則是用“+”,即加號來區分。
2011-01-02 23:54:17
-
看看你的【搭接設置】中有沒有把柱縱筋調整為搭接。
2011-01-03 08:31:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看