匿名用戶 2010-12-31 15:18:42 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 905查看 2回答
剪力墻、擋土墻、順序器
1、在框架剪力墻結構中圖形算量時電梯井處的YYZ、YJZ應該按剪力墻畫并且按套取子 目么? 2、防火門上部安裝的順序器應該套去什么子目? 3、我的圖紙中標注的擋土墻水平分布筋B14-200垂直分布筋 B16-140拉筋 A6-600*600應該套取擋土墻還是墻的子目?定額中的擋土墻與鋼筋混凝土墻的區(qū)別是什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、在框架剪力墻結構中圖形算量時電梯井處的YYZ、YJZ應該按剪力墻畫并且按剪力墻套取子 目。 2、防火門上部安裝的順序器應該套去什么子目?---不用套。把其加到門的成品價里。 3、圖紙中標注的擋土墻水平分布筋B14-200垂直分布筋 B16-140拉筋 A6-600*600應該套取墻的子目。剪力墻是剪力墻結構中的墻體,擋土墻用于邊坡擋土的墻?/div>
2010-12-31 15:32:29
1.電梯井處的YYZ、YJZ應該按剪力墻畫,套用電梯井壁模板 2.防火門上部安裝的順序器包括在門的價格中,不單獨計算 3.按擋土墻定額子目套用2010-12-31 15:28:52