    正常情況不應超過30㎏的。

    2010-12-29 09:20:10 

  • 差不多,一般30多一點就正常

    2010-12-29 09:18:40 

  • 筏板基礎,地下一層,地上5.層磚混結構、坡屋面含鋼量在36kg左右正常嗎? 含鋼量的多少,應該根據實際計算出來的結果決定,那只能作為一個參考,我原來做了一個工程三層條基,含鋼量達200kg了,而且計算是正確的,因此不能單評含鋼量說正常與不正常,只作為參考吧。

    2010-12-29 10:04:59 