素素 2010-12-28 11:26:10 | 廣東省 其他專業 | 949查看 4回答
剪力墻的鋼筋錨固如何確定?
如圖,假設圖紙固定的剪力墻水平鋼筋的錨固長度為35d,兩邊端柱(暗柱)的長度為1200mm,剪力墻的水平鋼筋為B12@200。那剪力墻的水平鋼筋是要伸至端柱(暗柱)邊緣+150mm,還是伸到端柱(暗柱)滿足35d(即420mm)即可呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剪力墻的水平鋼筋是要伸至端柱(暗柱)邊緣+150mm,暗柱也是剪力墻的一部分的; 陳青來教授在他所著的 平法 書中有解釋說明;
2010-12-28 11:30:05
-
按標準圖集03G101-1要求布置。
2010-12-28 13:04:42
-
這個問題平法已經解釋的很清楚了,墻身進入端柱要進行比較,端柱截面高度大于Lae的可取Lae,端柱截面高度小于Lae的,取伸至對邊彎折15d;墻身進入暗柱的就是伸至對邊彎折15d。
2010-12-29 09:00:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看