春眠不覺曉 2010-12-27 17:39:33 | 河北省 其他專業 | 2408查看 2回答
采暖,給排水管道間的套管及保溫需要乘以系數嗎
1.采暖,給排水管道間的套管及保溫需要乘以系數嗎? 2.這個套管,是穿墻過樓板就一定要有嗎? 比如說100的衛生間墻,給一個鋼套管,定額含量是0.306m,沒那么多,是不是可以更改定額含量? 謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、定額說明中沒有列出套管和保溫,所以管道間的套管和保溫不應乘系數,參考圖示: 2、給水管道穿墻和樓板時應該設套管(埋在樓板或地板內的不用設),排水管道一般不用設置套管。 套管由于所占造價比例很小,所以不用考慮更改含量(多或少都不調整,另外定額中也沒有調整套管含量的依據)。
2010-12-27 17:46:34
-
1.采暖,給排水管道間的套管及保溫人工需要乘以系數10%。 2.這個套管,是穿墻過樓板就一定要有。 比如說100的衛生間墻,給一個鋼套管,定額含量是0.306m,沒那么多,可以更改定額含量。
2010-12-27 17:54:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看