趙強 2014-11-06 11:51:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1043查看 2回答
長度<400mm的門、窗間墻改為構造柱
圖紙給的說明(長度<400mm的門、窗間墻改為構造柱),這個該怎么理解,是門與窗或窗與窗還是什么?窗與柱之間小于400mm還要執行此項說明嗎?還有就是說明規定寬度大于2m的窗兩遍設置構造柱,布置后構造柱與邊上的框柱就小于400mm了這時怎么辦?實際工程是怎么處理的?工程是框架結構,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一般是指門與門、窗與窗以及門與窗之間的墻體長度如果小于400,就按砼構造柱計算,不按砌體計算
說明規定寬度大于2m的窗兩遍設置構造柱,布置后構造柱與邊上的框柱就小于400mm了這時可以用砌體去砌,也可以直接用砼去澆,但需要建設和監理單位同意,而且一般是不能單獨計算造價的,也就是說可以用砼做但造價還是按砌體的計算
2014-11-06 11:59:27
-
圖紙給的說明(長度<400mm的門、窗間墻改為構造柱),這個是指“門與窗或窗與窗”之間的墻體長度尺寸小于400mm時墻體改為構造柱的意思。
還有就是說明規定寬度大于2m的窗兩邊設置構造柱,布置后構造柱與邊上的框柱就小于400mm了這時采用墻體填充。實際工程按符合設計和規范要求施工。
2014-11-06 12:40:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看