251670889@qq.com 2010-12-25 23:24:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 532查看 7回答
地下室鋼筋問題
請問:地下室的圖紙里面寫著一部分為“人防區”,一部分為“非人防區”,且“人防區”上邊的梁 圖紙都沒給出配筋信息,這樣的情況剛怎么處理? 地下室頂面可以不用做梁么?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納仔細查看下設計圖,找找看有沒有關于人防區施工的說明。人防區砼結構不可能不配鋼筋的。 個人認為有兩種可能:1、人防區梁鋼筋同非人防區梁,前提條件是人防區梁名稱必須與非人防區梁相同,并且跨數、長度也必須相同。 不過這種可能性不大。 2、人防區不在此次施工范圍內,為后續施工項目。如果遍查設計圖后實在找不到有關人防區的說明,建議與建設方或設計方溝通下。
2010-12-26 00:21:46
-
全部按“非人防區”計算
2010-12-26 06:52:18
-
咨詢設計院。
2010-12-26 08:37:01
-
圖紙圖紙由設計師解決
2010-12-26 12:30:08
-
找設計院問一下就知道了無梁板也是有的
2010-12-26 13:25:23
-
沒有圖紙是根本無法計算的。頂板是否有梁這也是必須看設計圖紙,頂板沒有梁的情況也是會有的,但它的板是要很厚的。 “頂板厚度是180mm,圖紙是有梁的線條的,跟其他有配筋信息的一樣 都是虛線表示,但是人防區那里就沒給配筋信息, 而且人防區的面積很大,不可能上邊不需要梁吧?”板與梁圖紙有些是不在同一張圖紙上,需要到其它圖紙上查找,
2010-12-25 23:28:21
-
地下室頂面是可以不用梁的,此為無梁樓蓋板,但此結構板厚需在180mm~250mm以上,砼的等級為較高,而且需布置板帶來加強板體之間的拉結,當然板下是要有柱子和柱帽來支撐的,我這里的地下室就是這樣的,所以板內無梁并不是不可能。
2010-12-26 08:23:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看