realfox@126.com 2010-12-24 20:24:26 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 970查看 5回答
梁加密箍如何布置?
設計圖紙中主梁加密箍筋如何設置? 1、主梁一頭的箍筋加密長度加長(1.5~1M加密)不等、箍筋直徑加大(8MM加大成10MM),請指教如何設置? 謝謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你說的都是沒有按平法要求做的,只能在匯總計算后的編輯鋼筋里去調整了,把加密的箍筋根數加上,如果直徑不同在下邊添加就好了,改好后要鎖定。
2010-12-25 09:42:44
-
加密區是一級抗震的話,加密區為2倍梁高 加密區是二、三、四級抗震的話,加密區為1.5倍梁高 箍筋的大小需要看設計圖紙的
2010-12-24 20:28:05
-
在原位標注里輸入。
2010-12-24 20:27:54
-
加密區是一級抗震的話,加密區為2倍梁高 加密區是二、三、四級抗震的話,加密區為1.5倍梁高 如果你是意思是在這個規定的加密區長度上還要加長的話,那應該也是少數的梁吧,那就可以匯總后用【編輯鋼筋】手動編輯,增加10mm的箍筋,非加密區的箍筋根數減少一部分。
2010-12-24 23:23:31
-
1;圖紙若無特別標注加密區長度,你就不里它,軟件就會按設置的規范要求自動計算出需要的結果。 2;你提的問題我不是看的很明白,提供幾個方法讓你參考選擇; A;在“原位標注"表格里箍筋欄輸入A10-100/A8-200, B;箍筋加密長度欄可以修改輸入具體長度,注意這里的長度為梁兩端箍筋加密長度。 c;還可以在“次梁加筋”欄、“其它箍筋”欄編輯箍筋信息。
2010-12-25 09:10:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看