板鋼筋標注
圖紙標注筏板鋼筋標注是 b14/12@150在軟件中如何輸入。另外還有首層框架柱怎么箍筋加密沒有按照1/3樓層的凈高計算加密箍筋。請朋友回答 !問題補充:剛才兩位朋友的回答b14@300+b12@300和b14/12@150這兩種標注方法在軟件中都不能直接輸入。另外底層框架柱1/3加密箍筋在計算設置中調整請問怎么調整?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納b14/12@150在軟件中如何輸入? 可以輸入B14@300+B12@300 兩個結合起來 另外還有首層框架柱怎么箍筋加密沒有按照1/3樓層的凈高計算加密箍筋?查看你的計算設置
2010-12-23 10:53:17
-
這個板筋標注是否表示筏板的底筋及面筋,若是,分別在底筋和面筋中輸入; 柱的加密箍你應在計算設置中調整
2010-12-27 14:06:33
-
圖紙標注筏板鋼筋標注是 b14/12@150在軟件中如何輸入。另外還有首層框架柱怎么箍筋加密沒有按照1/3樓層的凈高計算加密箍筋。 我的回答:圖紙標注筏板鋼筋標注是 b14/12@150在軟件受力中定義選中筏板后按點或平行邊輸入都可以的。另外還有首層框架柱箍筋加密沒有按照1/3樓層的凈高計算加密箍筋,這個問題應該在計算設置中進行具體設置就是了。
2010-12-23 10:56:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看