均 2010-12-22 19:39:38 | 四川省 其他專業 | 1899查看 4回答
是否該計算滿堂腳手架?
1,地下室的層高是5米,一層的層高是4.5米,二層的層高是4.5米,(包括:澆筑砼,砌磚,抹灰墻面,抹灰外墻面,天棚膩子都? 現在我已經套了地下室和一層二層的綜合腳手架了·在套了個地下室的滿堂腳手架基本層,又分別套了個二三層的滿堂腳手架基本層(因為砠了3.6米)這樣對嗎?我套的綜合腳手架和滿堂架基本層的面積都是相等的·這樣對嗎? 2,基礎是筏板加獨立基礎,根據筏板的外邊線的投影面積 套了個滿堂腳手架的基本層*0.4 對嗎? 我用的是四川2000定額
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一,這種套法是不對的,這個土建應該套綜合腳手架,在裝飾中套滿堂基礎,并且由于滿堂基礎是計算房間的凈面積,所以會比綜合腳手架會小些 第二,這個是正確的~
2010-12-22 19:51:25
-
套滿堂腳手架沒錯,套完之后要算超高費的 乘以0.4是什么意思?
2010-12-22 19:43:13
-
1,地下室的層高是5米,一層的層高是4.5米,二層的層高是4.5米,(包括:澆筑砼,砌磚,抹灰墻面,抹灰外墻面,天棚膩子都? 現在我已經套了地下室和一層二層的綜合腳手架了·在套了個地下室的滿堂腳手架基本層,又分別套了個二三層的滿堂腳手架基本層(因為砠了3.6米)這樣對嗎?我套的綜合腳手架和滿堂架基本層的面積都是相等的·這樣對嗎? 不對的,綜合腳手架是按照建筑面積計算的,滿堂腳手架是按照凈面積計算的,應該是小于綜合腳手架的; 2,基礎是筏板加獨立基礎,根據筏板的外邊線的投影面積 套了個滿堂腳手架的基本層*0.4 對嗎? 正確;
2010-12-22 19:43:14
-
1,地下室的層高是5米,一層的層高是4.5米,二層的層高是4.5米,(包括:澆筑砼,砌磚,抹灰墻面,抹灰外墻面,天棚膩子都? 現在我已經套了地下室和一層二層的綜合腳手架了·在套了個地下室的滿堂腳手架基本層,又分別套了個二三層的滿堂腳手架基本層(因為砠了3.6米)這樣對嗎?我套的綜合腳手架和滿堂架基本層的面積都是相等的·這樣對嗎? 2,基礎是筏板加獨立基礎,根據筏板的外邊線的投影面積 套了個滿堂腳手架的基本層*0.4 對嗎? 我的回答:你的理解和做法完全正確,我也在成都使用2000定額。
2010-12-22 19:42:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看