匿名用戶 2010-12-20 11:41:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1530查看 3回答
跨板受力筋和板負筋畫圖時的問題
一、左圖 該受力筋跨過LB2 LB3,厚度分別是100、120,設計說明里其分布筋也不一樣。我在工程設置里將不同板厚定義,并統(tǒng)一用“同一板厚的分布筋相同”,然后再點畫這塊跨板受力筋,請問這樣設置對嗎? 二、右圖中,上圖落在電梯井位置,左標注為1200,沒有右標注,請問該怎么定義?右標注為0,那怎么畫成圖上那種跨過兩板 又有一段沒有標注的形式?同理,下圖也是該在哪里點畫和怎么定義
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、是的,就你那樣設置,不同板厚不同分布筋 二、新建板受力筋時下拉選擇新建“跨板受力筋”,然后單板+水平/垂直,布置到相應板上
2010-12-20 11:50:00
-
一、如果在工程設置進行了設置,這種設置方法正確。 二、右標注按梁與墻之間的距離輸入。
2010-12-20 11:46:49
-
一、左圖 該受力筋跨過LB2 LB3,厚度分別是100、120,設計說明里其分布筋也不一樣。我在工程設置里將不同板厚定義,并統(tǒng)一用“同一板厚的分布筋相同”,然后再點畫這塊跨板受力筋,請問這樣設置對嗎?------也只能這樣設置了。 二、右圖中,上圖落在電梯井位置,左標注為1200,沒有右標注,請問該怎么定義?右標注為0,那怎么畫成圖上那種跨過兩板 又有一段沒有標注的形式?同理,下圖也是該在哪里點畫和怎么定義-----------都 用跨板受力筋來處理,可以畫上后修改標注信息,還可以用交換左右標注。
2010-12-20 11:44:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看