Eric 2010-12-17 22:26:09 | 四川省 其他專業 | 2832查看 4回答
衛生間防水卷邊
關于墻地面防水,,定額規定“與墻面連接處高度在500mm以內者按展開面積計算,并入平面工程量內,超過500mm時,按立面防水層計算。” 那么我想請問比如我的防水卷邊高度1000mm的話,是把這1000mm都算立面防水,還是500mm算平面,500mm算立面??? 期待專家的回答?。〔皇翘貏e清楚的還是不要回答了??!......謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1000mm都算立面。500mm只是說當卷材的標高超出這個范圍之后就要套用立面防水,而不是說以500mm為界以下套水平防水,以上套立面防水。
2010-12-18 08:13:59
-
那么請問GCL2008中的代碼LMFSMJ立面防水面積(大于最低立面防水高度)和代碼LMFSMJSP立面防水面積(小于最低立面防水高度)計算時它們的區別在哪里??? LMFSMJ立面防水面積(大于最低立面防水高度)只要大于最低立面防水高度那么整個立面包括小于最低立面防水高度內的防水面積就是統計LMFSMJ內。小于最低立面防水高度的防水面積只要是小于最低立面防水高度就統計在LMFSMJSP內
2010-12-18 08:28:19
-
你的意思是,這1000mm都算給立面還是其中的500(1000減去500)算做立面。大于500的防水立面都要算給立面
2010-12-18 08:39:46
-
防水卷邊高度1000mm,應該都算立面防水面積。
2010-12-17 22:28:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看