  • 框架結構獨立基礎(擴大腳基礎)防雷接地,還要套“樁承臺接地線安裝”子目嗎

    請問框架結構獨立基礎(擴大腳基礎)防雷接地,還要套“樁承臺接地線安裝”子目嗎? 還是套“接地極(板)制作、安裝 鋼管接地極”就可以了不用套““樁承臺接地線安裝”子目? 在現(xiàn)場施工中擴大腳基礎底筋其實都有焊接的,不套樁承臺接地線安裝”子目好象小了,但套了又好象沒有樁鋼筋部分。

    基礎底

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    回答:框架結構獨立基礎(擴大腳基礎)防雷接地,不需要套“樁承臺接地線安裝”子目,套接地需要根據(jù)設計接地做法來套用,接地極(板)制作、安裝主要看設計做法是否采取,采取的是角鋼或鋼管,而不是隨便的套。一般是在基礎接地和接地極布置平面圖來反映。

    2010-12-15 18:24:50 

  • 接地母線安裝和接地極安裝

    2010-12-15 17:44:39 

  • 首先要看設計要求。 如果圖紙允許利用基礎鋼筋做接地極,就不用做接地極子目了,只需要將接地引下線與基礎鋼筋焊接,(接地跨接線子目)就可以了。

    2010-12-15 18:54:04 