  • 基礎土方的處理

    請問:當基礎是獨立基礎和筏板混合在一起,位置為筏板在中間,獨立基礎在兩邊,這樣怎么處理呢,具體的墊層怎么設置;建筑沒有地下室,可是有個消防控制室,這樣在樓層設置的時候怎么處理?謝謝!
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 各此獨立定義及繪圖,墊層可用面式智能布置

    2010-12-15 06:45:47 

  • 1、直接布置大的筏板到包括獨立基礎,獨立基礎按圖紙設計設定正常布置,如果鋼筋的畫可以選擇筏板受力筋是否通過獨立基礎,圖形軟件自動計算。 2、墊層選擇智能布置。 3、樓層我認為可以選擇設置地下一層

    2010-12-15 08:17:32 

  • 1、筏板基礎及獨立基礎按設計的標高及平面位置定義畫圖即可,墊層定義為面式墊層,選擇智能布置的的方法布置墊層即可。 2、應該將消防控制室設置為-1層,有-1層位置的基礎在基礎層定義畫圖,沒有小風控制室的地方基礎在-1層定義畫圖即可,這樣軟件計算的回填土方工程量是正確的,否則計算的回填土方的工程量是錯誤的。

    2010-12-15 08:46:00 

  • 分別建立筏板和獨立基礎繪制即可;墊層建立面式墊層智能布置;消防控制室在基礎層理處理。

    2010-12-14 22:39:56 

  • 個人理解是,如果獨立基礎是和伐板一起澆注,那么算為伐板基礎就行,只是鋼筋再布置時,分開布置就行,如果獨立基礎u是在伐板基礎上面,那么分別計算,墊層的話,也是兩種情況,一種就是,獨基筏基公用,另一種就是筏基下有墊層,而獨基直接坐落在筏基上,就不用墊層了! 關于基礎層的建立,只要各構件的標高設置對了,之間的扣減關系軟件會自動考慮!

    2010-12-14 22:40:44 