匿名用戶 2010-12-14 19:26:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 323查看 4回答
這樣是出現什么問題啊?我應該怎樣改?
柱 基礎層 直筋長度的計算結果小于0,計算公式為-30。是什么問題啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納布置首層柱子后會好的。 但要注意標高、高度要默認的喲。
2010-12-14 20:56:50
-
檢查一下柱子在基礎層還是有基礎層上的部分位置是不是一樣的,錯位的話會計算為負數,再檢查一下層高
2010-12-14 19:28:28
-
基礎柱在首層沒有 計算出來就這種結果。把首層的布置上去就不會出現這種問題了。
2010-12-14 19:31:09
-
基礎層的計算式為:“層高-本層的露出長度-保護層”出現負值的情況就是伸出長度ln/3過大超過基礎層層高,你只需要在工程設置---計算設置--柱/墻柱--第18條修改即可把本層露出長度改為0
2010-12-14 20:02:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看