151****3185 2010-12-14 11:05:26 | 河北省 其他專業 | 3453查看 1回答
地暖分(集)水器及閥門問題
新手,請專家解答,謝謝!??! 1、分(集)水器是算一個整體還是分開套? 2、4環路分(集)水器處PEX上管上的閥門是否包含在分(集)水器工程量中了?(8個小閥門)如果沒包含,那么它應該是什么閥門,多大的?(分集水器是40的,PEX管是20的) 3、分(集)水器上的2個放氣閥是否單獨套定額?是多大的?(分集水器是40的,PEX管是20的) 4、管道井中支管閥門回水是閘閥,進水是止回閥,對嗎? 5、從管道井到分(集)水器這部分32的管,人工用乘以1.3嗎? 6、圖紙上說:除戶內低溫地板輻射采用PEX 管外,管道井及室外采暖均為熱鍍鋅管,絲接,那么從管道井到分(集)水器這部分管是鍍鋅的? 7、分集水器入口鎖控閥、回水處調節閥、入回水聯通處平衡閥是應該多大呢?按照本工程是否是比支管32小一號是25的呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 分(集)水器是按照一個整體套。該整體是指分集水器以及分支短管這個整體部分。 2. 分集水器的短管以外的閥門應該另行單獨計算。閥門的規格應該是與分集水器的每個支管的管徑相匹配的。 3. 2個放氣閥如果是與分集水器配套配置完善的時候就不能再單獨計算,假如另行裝配時則應該單獨計算。如果采用自動排氣閥時可以采用DN12~15的,若使用手動排氣閥中選擇DN10~12的手動排氣門即可。
2010-12-14 11:20:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看