  • 河北08定額,無外墻圍護結構的工業框架廠房腳手架怎么計算

    結算遇到個爭議:工業廠房,光有梁板柱、天棚抹灰涂料,雙方對腳手架有爭議(河北08定額解釋規定:無圍護結構的腳手架不按綜合腳手架,應按單項腳手架計算) 請問: 1、我覺得柱子腳手架沒有問題,周長加3.6m乘以柱高套相應高度的單排外架乘以0.6,這樣對嗎? 2、梁、板、天棚腳手架應該怎么計算和套項?

    問題補充:層高5.5m

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、我覺得柱子腳手架沒有問題,周長加3.6m乘以柱高套相應高度的單排外架乘以0.6,這樣對嗎? 2、梁、板、天棚腳手架應該怎么計算和套項? 按實際來說應該是框架結構,柱子先澆注(應該套遍腳手架一般是活動的就行)。而梁板是在一起澆注的,應該套用個滿堂腳手架,拆除模板時腳手架和模板是一塊都拆除的。然后是抹灰,梁板柱的抹灰套個裝飾中的活動腳手架,如果凈空過高,可換個其它的裝修腳手架。實際就是這樣施工的,我覺得這樣套用符合施工順序,在哪都說得過去。 我們這個凈空超3.6,按08裝飾光天棚抹灰就得套滿堂腳手架,像你所說,澆筑梁板也得套滿堂,這樣下來肯定比套綜合腳手架還貴,那08讓拆開套干嗎?不太合理吧? 你看下你的施工組織設計,按照施工順序,就得這么施工。你也可以問下現場的人員。

    2010-12-11 16:16:42 

  • 如果層高在3.6米以內,天棚腳手架按簡易腳手架計算,柱面按柱的周長加3.6m乘以高度計算 如果層高在3.6以為天棚的腳手架按滿堂腳手架計算,柱子不再單獨計算 腳手架主要用于砌筑和抹灰的,只能這樣計取 主體支模澆筑,不能單獨計取腳手架的,沒有維護結構,現在只能計取裝飾腳手架了 呵呵 定額就是定額,沒有賠賺,只有規則

    2010-12-11 16:33:29 

  • 不對吧,柱子不算維護結構嗎?應該套綜合腳手架吧~ 我個人認為工業廠房不可能沒有維護結構,不管是其前期還是后期弄上去的,都屬于維護結構,那么就應該按綜合腳手架計算~~

    2010-12-12 15:52:12 

  • 柱子套單排外墻腳手架,梁套雙排外墻腳手架;天棚套滿堂腳手架,再按5.2米以上每超高1.2米計算增加層。 梁腳手架比綜合腳手架要貴不少---那么甲方不會認可的。可以商量按綜合梁腳手架計取,乘以系數吧。

    2010-12-12 15:51:47 

  • 工業廠房,框架結構,現澆鋼筋砼柱、梁、板,無圍護結構,建筑面積按柱外圍面積計算,套用綜合腳手架。

    2010-12-12 16:43:58 