匿名用戶 2010-12-06 11:17:36 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 10495查看 3回答
關于管樁送樁的問題
廣東的定額規定如下: 二、經審定的施工方案,單位工程內出現送樁和打樁的應分別計算。送樁工程量按送樁長度計算(即打樁機架底至樁頂面或自然地坪面另加0.5m計算),套用相應打(壓)樁子目,并按照下述規定調整消耗量。 1、預制混凝土樁送樁,人工及機械臺班消耗量乘以系數1.20。 2、鋼管樁送樁,人工、機械臺班消耗量乘以系數1.50。 三、有計算送樁的打(壓)預制混凝土樁項目,子目樁消耗量103.8m改為101m。 問題如下:某打壓預制管樁入土深度為20m,送樁深度為1m,那么結算的時候有如下兩種方案,請問哪種是正確的。 1、套一個打壓預制管樁子目,人工、機械臺班消耗量乘以系數1.5,同時子目樁消耗量103.8m改為101m,工程量為(20+0.5)m。 2、套一個打壓預制管樁子目,子目樁消耗量103.8m改為101m,工程量為19m。另外再套一個打壓預制管莊子目,人工、機械臺班消耗量乘以系數1.5,材料系數乘以0,工程量為(1+0.5)m。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納2、套一個打壓預制管樁子目,子目樁消耗量103.8m改為101m,工程量為19m。另外再套一個打壓預制管莊子目,人工、機械臺班消耗量乘以系數1.5,材料系數乘以0,工程量為(1+0.5)m。 回答:既然子目樁消耗量103.8改101說明就是預制管樁,人工、機械臺班消耗量應該乘以系數1.2。只不過你用軟件勾送樁自己會計算。第二個其他的是對的
2010-12-06 11:38:55
-
問題如下:某打壓預制管樁入土深度為20m,送樁深度為1m,那么結算的時候有如下兩種方案,請問哪種是正確的。 這樣做比較好:兩個方法都可以。 1、套一個打壓預制管樁子目,人工、機械臺班消耗量乘以系數1.2,同時子目樁消耗量103.8m改為101m,工程量為(20+0.5)m。 2、套一個打壓預制管樁子目,子目樁消耗量103.8m改為101m,工程量為19m。另外再套一個打壓預制管莊子目,人工、機械臺班消耗量乘以系數1.2,材料系數乘以0,工程量為(1+0.5)m。
2010-12-06 14:33:27
-
樓上不覺得你的第一種方法和第二種方法差價很大嗎
2018-03-28 16:07:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看