女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 10kv電纜頭的問題

    請問大家 10kv以上的電纜頭一般都是澆注式的嗎 有沒有干包式的呢
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    那是澆注的或熱縮的,一般用熱縮的,經濟實惠,工藝簡單。干包的 達不到絕緣要求,

    2010-12-06 09:34:10 

  • 按照規范規定,高壓電纜不能干包

    2010-12-06 09:34:38 

  • 10kv以上的電纜頭可以是澆注式的與熱縮式的施工方式,因絕緣長度要求較高,所以沒有干包式的。

    2010-12-06 09:21:53 