樂天 2010-12-05 15:17:10 | 河南省 安裝算量GQI | 5679查看 3回答
在安裝算量中設置跨層橋架的問題
在安裝算量中,我在基礎層設置了跨層橋架起點,在頂層是一段埋地敷設的鋼管與豎向的跨層橋架連接,這時候怎么在算量軟件中設置才能將鋼管中的電纜在橋架部分的電纜算出來呢? 基礎層 層高3.8米 電梯間地面標高 53.1米 層高4.5米 有鋼管埋地與基礎層引來的豎向橋架連接 豎向橋架設置 起點標高 頂層標高-0.60 終點標高 頂層標高+53.1 埋地鋼管設置 起點標高 底層標高 終點標高 底層標高 也設置了 工具中顯示跨層圖元 選擇編輯管道中的 選擇起點 還是顯示 橋架起點無標識或者選擇的鋼管與橋架不連接 請教算量高手 是怎么回事?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果,你設置了起點,而且在出橋架的管道選擇了起點,(以前操作正常),那你可以采用上方工具\\設置起點\\檢查計算路徑。的方式檢查是否是你想的計算內容。 還有一種情況就是,你的橋架在中間層是斷開的。你采用修改顏色的方式,使得橋架統一變一種顏色,然后再三維的狀況下全部樓層檢查你的橋架是否連續。
2010-12-06 10:34:39
-
就我個人認為就是你的鋼管的標高設置到橋架的標高就可了吧
2010-12-05 15:19:22
-
有可能是某段橋架不通,或鋼管與橋架不連接
2010-12-08 21:31:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看