女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于線管及電線工程量計量的問題

    最近在對安裝的工程量,對方在計算插座線管或應急燈線管時,在同一回路內每個插座或應急燈只給計算一條垂直的線管,而實際施工是一進一出,只有最近一個插座和配電箱出線是一條的,對方說可以在板頂或板底做個接線盒,可是施工圖中并沒繪制接線盒,請問是按一條管線計算還是按實際施工計算?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    “最近在對安裝的工程量,對方在計算插座線管或應急燈線管時,在同一回路內每個插座或應急燈只給計算一條垂直的線管,而實際施工是一進一出,只有最近一個插座和配電箱出線是一條的,對方說可以在板頂或板底做個接線盒,可是施工圖中并沒繪制接線盒,請問是按一條管線計算還是按實際施工計算?” 答:這里應分二種情況處理 1:管線全部明裝或主干線是明裝的,引下線暗裝,應在相交處開接線盒,只能計算一條垂直的線管。 2:管線全部暗裝,插座線管或應急燈線管應為一進一出。 如在板底做個接線盒,那你說好看嗎?如走樓地面,是不是應按要求裝防水接線盒呢?電氣要求一般在燈具或設備接線處才分叉接線,以減小接線口。

    2010-12-04 07:42:28 

  • 可以查看一下拉線盒 的計算規則,好像現在算量都把它遺忘了~

    2010-12-04 07:48:51 

  • 最近在對安裝的工程量,對方在計算插座線管或應急燈線管時,在同一回路內每個插座或應急燈只給計算一條垂直的線管,而實際施工是一進一出,只有最近一個插座和配電箱出線是一條的,對方說可以在板頂或板底做個接線盒,可是施工圖中并沒繪制接線盒,請問是按一條管線計算還是按實際施工計算? 在計算插座線管或應急燈線管時,在同一回路內每個插座或應急燈只給計算一條垂直的線管,而實際施工是一進一出,這要按施工圖紙的標注應該按一條管線計算不是按實際施工計算的。

    2010-12-04 06:30:00 

  • 查看當?shù)赜嬎阋巹t,在單位工程界面幫助下的定額章節說明里有

    2010-12-04 04:26:42 

  • 在計算插座線管或應急燈線管時,在同一回路內每個插座或應急燈只給計算一條垂直的線管,而實際施工是一進一出,這要按實際施工計算的。

    2010-12-04 09:41:40 

  • 在計算插座線管或應急燈線管時,在同一回路內每個插座或應急燈只給計算一條垂直的線管是不正確的,說明這個不給的人是不懂施工的外行。實際施工是插座或應急燈一進一出兩根管線,這是要按實際施工計算的,但在竣工圖中應該注明;畫一個簡圖即可。

    2010-12-04 16:45:09 