匿名用戶 2010-12-03 15:41:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 385查看 4回答
標高的問題
大愛好,我畫了一棟六層的綜合樓,但總覺得標高搞不清楚?請各位幫我解答下! 鋼筋算量,基礎層是-2.4~0.00 首層是0~3.3 二層是3.3~6.3 畫好鋼筋導入圖形,那基礎標高是不是也是-2.4,然后首層為0~3.3 基礎梁的標高是-0.8,可是在-0.6的位置有個門。那個門應該畫在哪層? 我這里有電子版的圖和我畫好的,哪位能幫我看看?盾哪里畫錯了,謝謝了! 925470387
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納門最好在首層畫,將距地高度輸入-600即可。
2010-12-03 16:04:26
-
門在-0.6應該畫在基礎層中,樓層設置和基礎梁沒有什么關系
2010-12-03 15:51:46
-
所有構件、樓層的標高你都按圖紙走,肯定沒問題的;現(xiàn)在鋼筋圖形你都可以按結構標高來畫
2010-12-03 16:00:25
-
標高的問題? 我的回答:你應先按設計標高在圖形算量軟件中新建工程,之后導入鋼筋算量,鋼筋、圖形標高有構造層次的差別,不影響工程量的。
2010-12-03 15:48:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看