lichangmin 2010-12-03 09:58:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 712查看 4回答
求教 板鋼筋 問題
工程說明為: 板厚為130,未配底筋時,雙向B10@200拉通,未配面筋時,雙向B10@200拉通。 在板結構圖中,只有某些部位有板支座負筋的標注,如A8@300,雙側長度1000。 請問:這些板的支座負筋,算不算是板配的面筋呢? 也就是說這些板是底筋B10@200雙向拉通后,加支座負筋;還是底筋B10@200雙向拉通,面筋B10@200雙向拉通中,再加支座負筋呢?問題補充:另外請問: 工程說明板支座負筋的分布筋為A8@250,這些分布筋在哪些情況下要計算呢? 是都要計算嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:A8@300,雙側長度1000,是局部附加的負筋,是要按照圖紙布置的范圍加上去的。有了雙向的面筋就不要配分布筋了,你定義了軟件也不會計算的。
2010-12-03 10:30:40
-
也就是說這些板是底筋B10@200雙向拉通后,面筋B10@200雙向拉通后,再加支座負筋的。
2010-12-03 10:03:31
-
雙層雙向的配筋 不需要加負筋 只設置底筋時才需要加負筋
2010-12-03 10:04:00
-
未配底筋時,雙向B10@200拉通,未配面筋時,雙向B10@200拉通,它是指在沒有板支座負筋時板的雙層雙向配筋;有支座負筋面筋b10@200就不應有,如果有它的作用就行當與溫度筋了(如果要求有溫度筋);負筋都應該設分布筋為A8@250,軟件會自動扣減。
2010-12-03 10:29:06
-
在陽臺中畫個挑板,然后畫挑板的地方就有個空洞,這個對嗎,不對要怎么解決啊
-
在陽臺中畫個挑板,然后畫挑板的地方就有個空洞,這個對嗎,不對要怎么解決啊
-
板的面筋是光圓鋼筋,在梁內端頭有180度的彎鉤,板內怎么只有彎折,還有光圓鋼筋做分布鋼筋時是不是不需要設置180度彎鉤
-
請問像圖1的縱筋是指的是上排4根,下排4根嗎,還是指的是900/150+1根?用軟件布置,圖2和圖3的自定義哪個是正確的布置方式哦
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看