女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 框架梁通過剪力墻時鋼筋的問題

    GGJ2009中,有多跨的框架梁經過兩端有暗柱的剪力墻是支座是如何設置?是否在剪力墻兩端的暗柱設支座?如果這樣設就多一跨了??蚣芰菏欠裥枰诩袅啥说陌抵鶖嚅_?

    多跨

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:從你的圖紙中可以看出,圖紙要求是在暗柱邊斷開的,這一大跨里有兩小跨才對,因為梁上的負筋在小跨的兩端是不同配置的,如果按一跨配置時3C18就不好定義了。所以要在暗柱上斷開分為兩跨。 不是的,我的意思不是斷開,是按兩跨考慮 不按7跨你的負筋計算不對了,應該是按7跨處理,因為梁的截面沒有超過墻柱的寬度范圍。 也要按兩跨處理。

    2010-12-02 09:40:26 

  • 看梁圖梁的集中標注上的跨標注是幾跨,梁圖原位標注是幾跨,按圖來設置梁的跨數和支座,這種自動識別可能與實際不同。

    2010-12-02 09:30:40 

  • 按設計圖紙布置。

    2010-12-02 09:30:51 

  • 框架梁的跨數和鋼筋的布置應以施工圖紙所示為準,請您仔細核對一下施工圖紙。

    2010-12-02 09:46:25 

  • 如自動識別的梁的跨數不對,可在梁原位標注處刪除不對的支座,按設計重新設置梁支座即可。

    2010-12-02 09:47:55 

  • 你認真看看施工圖紙,框架梁在剪力墻內應該是斷開的,如果設計為一根梁時,設置一個支座就行了,軟件會自動判斷(支座左側A1、A3、右側A2、A4長度)計算的。

    2010-12-02 09:37:39 

  • 看你的布置,你的框架梁都從剪力墻中穿過了,應該是不會從剪力墻中穿過的。

    2010-12-02 09:50:40 

  • 框架梁遇到暗柱及剪力墻時,應以最近的暗柱為支座。

    2010-12-02 09:35:24 