匿名用戶 2010-11-30 11:01:49 | 河南省 其他專業 | 1133查看 3回答
剪力墻暗柱的箍筋圖紙特別說明
剪力墻暗柱的箍筋為A6@150/A8@150,截面圖上又標注為“箍筋A(yù)8”,在圖紙下面的注釋部分提到:箍筋A(yù)8是指邊緣構件中沿該方向墻肢上的箍筋直徑均為A8。不明白這句注釋的意思?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻暗柱的箍筋為A6@150/A8@150,暗柱延伸的墻肢箍筋直徑為A8。
2010-11-30 11:07:16
-
是指約束邊緣LC 區域內箍筋間距為a8-150,其他非約束邊緣柱箍筋間距為a6-150.
2010-11-30 11:07:28
-
箍筋A(yù)8是指邊緣構件中沿該方向墻肢上的箍筋直徑均為A8。---是對于邊緣構造端柱和邊緣約束柱而言。 沿該方向墻肢上的箍筋---是垂直于墻的長度方向的箍筋。 在其他箍筋欄輸入。
2010-11-30 11:09:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看