匿名用戶 2010-11-29 13:06:23 | 河南省 其他專業 | 1391查看 3回答
河南08定額柱超高工程量計算
河南08定額柱超高工程量計算時是僅計算超高部分的工程量,還是計算柱的全部工程量?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
河南08定額柱超高工程量計算的是柱全部的工程量,3.6米是基數,每超高1米計算一個超高層,不足0.5米的不計算。
2010-11-29 13:12:23
-
柱超高工程量計算時是僅計算超高部分的工程量;
2010-11-29 13:08:14
-
詳見08定額YA.12 建筑工程措施項目費說明: 三、現澆混凝土及預制構件模板使用費: 2.本分部的現澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括構造柱)、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m 時可計算超高增加費,執行本分部超高增加費子目;每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(以h表示層高:4.1≤h≤5.1m可計算1次超高費,5.1≤h≤6.1m可計算2次,6.1≤h≤7.1m可計算3次)。 柱超高工程量是按柱全部的工程量計算的。
2010-11-29 14:47:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看