匿名用戶 2010-11-28 10:28:25 | 四川省 其他專業 | 4240查看 8回答
單構件計算板角附加筋
圖紙說明:“凡結構平面圖中板跨大于4m的樓板及板跨大于3.5m的屋面板,板角處均需正交放置長度為1/4短向板跨、直徑為Φ8且不小于該板負筋直徑,間距同板面負筋的雙向面筋,詳見圖十五”,請問 (1)上述說明中的4m或者3.5m是指板的短邊還是長邊的長度? (2)如果一塊樓板,它的板跨大于4m,并且它是內跨板,四周都有相鄰的板,這時候是不是要在它的四個板角處附加鋼筋? (3)如果有非常多塊板的板跨都大于4m,但是它們的短跨長度都不全相同,有什么快速的方法可以算出每一個板角的附加鋼筋的長度和根數?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.一般來講板垮指的是短跨。 2.按照說明,該鋼筋應該屬于加強之類的鋼筋,需要每塊板都做。
2010-11-28 12:29:20
-
已采納1.一般來講板垮指的是短跨。 2.按照說明,該鋼筋應該屬于加強之類的鋼筋,需要每塊板都做。
2010-11-29 13:27:58
-
1、分別說的是樓板、屋面板短向長度。 2、不需要布置,它說的是外圍的板角。 3、一幢建筑物外圍板角就不會很多了。
2010-11-28 10:36:03
-
1.正常是指短邊長度. 2.按圖十五所說的是板角附加鋼筋,應是板角設置. 3.按板角其實不是很多,在圖紙點點也快捷完成. 希望以上所說對你有所幫助.
2010-11-28 10:39:26
-
(1)上述說明中的4m或者3.5m是指板的短邊還是長邊的長度? 指的是板跨的短邊長度 (2)如果一塊樓板,它的板跨大于4m,并且它是內跨板,四周都有相鄰的板,這時候是不是要在它的四個板角處附加鋼筋? 根據圖示,內跨板是不需要在板角附加鋼筋的,圖示板角附加鋼筋只在右側兩個角有,左側則沒有。 (3)如果有非常多塊板的板跨都大于4m,但是它們的短跨長度都不全相同,有什么快速的方法可以算出每一個板角的附加鋼筋的長度和根數? 用點畫試試
2010-11-28 11:09:23
-
單構件計算板角附加筋距離問題結束時間: 6天23小時 圖紙說明:“凡結構平面圖中板跨大于4m的樓板及板跨大于3.5m的屋面板,板角處均需正交放置長度為1/4短向板跨、直徑為Φ8且不小于該板負筋直徑,間距同板面負筋的雙向面筋,詳見圖十五”,請問 (1)上述說明中的4m或者3.5m是指板的短邊還是長邊的長度? (2)如果一塊樓板,它的板跨大于4m,并且它是內跨板,四周都有相鄰的板,這時候是不是要在它的四個板角處附加鋼筋? (3)如果有非常多塊板的板跨都大于4m,但是它們的短跨長度都不全相同,有什么快速的方法可以算出每一個板角的附加鋼筋的長度和根數? 1、4m或者3.5m是指板的短邊。 2、指板跨大于4m的樓板及板跨大于3.5m的屋面板,板角處均需正交放置長度為1/4短向板跨。 3、這只是指的陽角找到相同的一共有幾個,分清思路也沒有不好算的
2010-11-28 10:43:55
-
圖紙說明:“凡結構平面圖中板跨大于4m的樓板及板跨大于3.5m的屋面板,板角處均需正交放置長度為1/4短向板跨、直徑為Φ8且不小于該板負筋直徑,間距同板面負筋的雙向面筋,詳見圖十五”,請問 (1)上述說明中的4m或者3.5m是指板的短邊還是長邊的長度? (2)如果一塊樓板,它的板跨大于4m,并且它是內跨板,四周都有相鄰的板,這時候是不是要在它的四個板角處附加鋼筋? (3)如果有非常多塊板的板跨都大于4m,但是它們的短跨長度都不全相同,有什么快速的方法可以算出每一個板角的附加鋼筋的長度和根數? 1、一般指短邊 2、都要設置 3、只有通過計算才能得出
2010-11-30 16:08:51
-
(1)上述說明中的4m或者3.5m是指板的短邊還是長邊的長度? 上述說明中的4米或3.5米是指板的短邊。 (2)如果一塊樓板,它的板跨大于4m,并且它是內跨板,四周都有相鄰的板,這時候是不是要在它的四個板角處附加鋼筋? 是的,它的四個板角處均附加鋼筋。 (3)如果有非常多塊板的板跨都大于4m,但是它們的短跨長度都不全相同,有什么快速的方法可以算出每一個板角的附加鋼筋的長度和根數? 沒有什么快速的方法,只有一個一個地去算。
2010-11-28 19:33:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看