yanfft6@qq.com 2010-11-26 18:05:54 | 四川省 其他專業 | 811查看 3回答
基礎梁下KZ箍筋全高加密怎樣設置呢
基礎梁下KZ箍筋全高加密怎樣設置呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納最保險的方法是平均間距輸入。
2010-11-26 18:58:09
-
1、你的概念有些錯誤,基礎梁下是不會有框架柱的。 2、基礎梁作為筏形基礎,應該是柱的底座,是柱鋼筋錨入基礎梁,具體可見04G101-3圖集相關節點。 3、軟件中只有【地框梁】下段的柱箍筋才會按照全高加密計算,節點可見06G101-6圖集第69頁。
2010-11-27 08:39:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看