匿名用戶 2010-11-24 15:57:45 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1784查看 5回答
梁上部筋計算公式。。。。
梁的上部通長筋為什么不通長計算?這是計算公式:支座寬-保護層+彎折+凈長+搭接-距支座邊距離 為什么加:搭接—距支座距離? 請各位前輩指點一下,不勝感激! 各人覺得:同樣直徑,上部通長筋與下部通長筋應該一樣長。。。問題是圖中為什么扣:搭接—距支座距離?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、你的附圖中,左支座負筋直徑為B20,右支座負筋直徑為B18,跨中鋼筋直徑為B25,不同直徑應該分別計算。 2、跨中B25鋼筋的長度實際就是【凈長-凈長/3-凈長/3+2*搭接長度】,距支座邊距離就是凈長/3=17600/3。
2010-11-25 08:37:13
-
上下通常筋是不一樣長的,我建議你好好看看梁鋼筋平法計算。
2010-11-24 16:07:58
-
是否已經輸入了面通長筋?看上圖是多跨,看是否已經在面通長筋上已輸入.
2010-11-24 16:06:47
-
之前我在施工單位也遇到過同樣的一個問題!!!!你試想,上部通長鋼筋的長度一般是12米.但有時候上部的通長的總長度就遠遠的超過了這個值,,在這個時候,就需要搭接^..........下面的也是同樣的道理
2010-11-24 16:06:33
-
你的上部鋼筋直徑都不一樣【左20、中25、右18】,所以軟件按搭接算了。
2010-11-24 18:02:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看