  • 計算弱電管線與計算強電管線方法一樣嗎

    弱電管線也是在每層配電箱中引出??預留箱體伴周長嗎?弱電系統的整體走向是怎么一回事兒?謝謝各位的幫助!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    弱電管線也是在每層配電箱中引出??預留箱體伴周長嗎?弱電系統的整體走向是怎么一回事兒?謝謝各位的幫助! 答:1、那要看設計的系統布置,有的是在別的層的弱電箱引出,多數是在本層的弱 電箱引出。 2、預留也是半周長。 3、弱電有多個類別,電話、電視、網絡、安防、門禁、消防報警等等,系統布置各 有不同。你要根據弱電系統圖去分析它,是串聯、并聯、串并混合。不是一兩句話可 以說清楚的。

    2010-11-23 16:53:32 

  • 計算弱電管線與計算強電管線的方法是一樣的,弱電管線也是在配電箱引出,線的預留長度是配電箱的半周長,弱點的整體走向,要按施工圖布置。

    2010-11-23 16:56:20 

  • 你好!弱電管線也是在每層配電箱中引出?原則上是;預留箱體伴周長嗎?是的;弱電系統的整體走向是怎么一回事兒?從弱電井引向戶內,具體走向要根據圖紙。