  • 關于基礎的問題

    承臺面標高指是基礎的頂標高還是基礎的底標高? 設置基礎層的層高怎么設置的?看它的基礎高最高的還是????
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    可以按最低基礎來設置或低于最低基礎底標高,調整不同底標高的基礎

    2010-11-23 09:40:35 

  • 承臺面標高應該是指的基礎的頂標高,層高設置你按照承臺的頂標高+磚基礎的高度算至正負零零可以的。

    2010-11-23 09:40:42 

  • 承臺基礎的標高根據(jù)設計的標高確定,不一定是基礎頂標高;基礎層高是指基礎墊層的頂標高到室內地坪標高之間的數(shù)值。

    2010-11-23 09:45:11 

  • 承臺面標高指是基礎的頂標高。但有其他基礎時,就不一定是基礎的頂標高了。 設置基礎層的層高按承臺底標高到正負0(有地下室時,到地下室地面)的高度設置即可(不包括墊層),不是基礎高的高度。 如筏板基礎、獨立基礎、條形基礎等。承臺高度不同時,頂標高也是不同的。

    2010-11-23 09:56:30 

  • 基礎層高的設置分兩種情況 一、無地下室,基礎層層高=首層底標高-墊層頂標高 二、有地下室 基礎層層高=上一層底標高-墊層頂標高 承臺新建的時候是單元式 承臺的面標高為 承臺底標高+承臺高 默認情況下繪制承臺 都是承臺的底面標高和層底標高齊平的 不知道這些能不能理解 還有什么情況 請說 你建基礎層的時候就新建3.3+承臺高米 首層為0 為什么新建3.3+承臺的層高呢 因為你可以調整的標高少 你還是把地下室給建上吧 雖然不要做 但是可 能以后會用到 如果你只需要只計算基礎的工程量 那你就新建基礎層好了 然后只匯總基礎層 原則只有一個 繪制的時候將承臺尺寸定對了 標高畫正確了 實在不好弄 那就手動修改標高 影響工程量的就這兩個因素了