wx15606710 2010-11-22 16:37:40 | 重慶市 其他專業 | 2298查看 2回答
防雷均壓壞和梁的焊接問題
問題一:屋頂有10處引下線(利用柱子主筋),那么和圈梁要焊接成整體做均壓環,請問焊接工程量怎么計算? 只是在10處引下線和圈梁交接的地方才焊接,還是做均壓壞的那層每根圈梁都要焊接成整體, 問題二:基礎防雷(同上),只是把圈梁換成基礎梁。。這焊接工程量的“處數”怎么計算,每根基礎要都焊接,還是和引下線相交的基礎梁才焊接。 問題三:做均壓壞的圈梁工程量是按整層樓圈梁的周長計算的,,現在基本是框架梁當充圈梁了,那陽臺處的挑梁長度需要算進去嗎?(就像計算建筑面積那樣陽臺處的處理是按1/2)問題補充:?jiǎn)栴}4 ,利用柱子主筋做引下線,那么計算工程量是否計算 一:引下線的長度(建筑物的高度-電阻測試點離地高度)*引下線處數, 二:柱子主筋和圈梁的焊接處數, 三:這個引下線長度是計算鋼筋量的時候柱子主筋已經計算了,而防雷的時候又沒有在布置2個16的鋼筋,,怎么還要計算這個柱子主筋鋼筋的長度呢?同理圈梁做均壓環也是一樣
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題一:屋頂有10處引下線(利用柱子主筋),那么和圈梁要焊接成整體做均壓環,請問焊接工程量怎么計算?只是在10處引下線和圈梁交接的地方才焊接,還是做均壓壞的那層每根圈梁都要焊接成整體。答:引下線和圈梁交接的地方焊接按“處”計算工程量;做均壓壞的那層每根圈梁都要焊接成整體按長度“米"計算工程量,是兩個不同的工程項目?jī)蓚€(gè)都要計算、套用定額。 問題二:基礎防雷(同上),只是把圈梁換成基礎梁。。這焊接工程量的“處數”怎么計算,每根基礎要都焊接,還是和引下線相交的基礎梁才焊接。答:需要看設計要求確定,設計要求焊就焊;沒有要求就不焊。 問題三:做均壓壞的圈梁工程量是按整層樓圈梁的周長計算的,,現在基本是框架梁當充圈梁了,那陽臺處的挑梁長度需要算進去嗎?(就像計算建筑面積那樣陽臺處的處理是按1/2)答:陽臺處的挑梁長度需要算進去,實際施工多長計算多長。 按柱和圈梁均壓壞需要焊接的點數計算,工程量單位時“處”。 比如11根柱引下線,均壓壞是5層,每層需要和柱引下線焊接11處,焊接點就是每層11處;5層55處。
2010-11-22 21:34:23
-
問題一:屋頂有10處引下線(利用柱子主筋),那么和圈梁要焊接成整體做均壓環,請問焊接工程量怎么計算? 只是在10處引下線和圈梁交接的地方才焊接.。 問題二:基礎防雷(同上),只是把圈梁換成基礎梁。這焊接工程量的“處數”怎么計算,是和引下線相交的基礎梁才焊接。 問題三:做均壓壞的圈梁工程量是按整層樓圈梁的周長計算的,現在基本是框架梁當充圈梁了,那陽臺處的挑梁長度不需要算進去。
2010-11-22 18:23:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看